一、项目背景
某企业总部有大型报告厅和3个中型会议室,原有音响系统设备老化严重,音质差、故障率高,影响日常会议和重要活动的使用体验。企业行政部要求对音响系统进行整体升级改造。
二、现场勘测与问题分析
- 大型报告厅(约400㎡,层高5米):原有音箱老化,高频缺失严重,声场不均匀,最佳听音区仅限前排。
- 中型会议室(3间,约80㎡/间):混响时间偏长,开会时语言清晰度差,经常出现回声。
- 共同问题:设备品牌杂,没有完整的系统设计,布线混乱,维护困难。
三、方案设计
报告厅(400㎡)
- 主扩声:采用线阵音箱(12只全频+4只超低),覆盖整个观众区,声压级≥105dB。
- 补声:4只辅助音箱补偿后区音量。
- 返送:2只返送音箱供发言人监听。
- 功放:采用数字功放(4×1500W),功率储备充足。
- 调音台:数字音频矩阵处理器,支持场景预设、一键切换。
中型会议室(3间)
- 扩声:壁挂式音箱(2只/间),频响宽、语言清晰。
- 拾音:无线会议麦克风(1套/间),手拉手连接,支持摄像联动。
- 处理:音频处理器(回声抑制+噪声消除),解决混响问题。
- 控制:中控系统,一键开关音视频设备。
四、系统配置
报告厅系统连接:
无线鹅颈麦 → 调音台 → 数字处理器 → 功放 → 线阵音箱
无线手持麦 → 返送音箱
电脑音频 → 辅助音箱
会议室系统连接:
会议麦克风(手拉手)→ 音频处理器 → 壁挂音箱
中控触摸屏 → 控制投影、幕布、空调、灯光
五、实施过程
- 深化设计(5天):根据现场实测数据进行声场模拟,确定音箱安装位置和角度。
- 设备采购(7天):根据设计方案确定品牌(行业主流品牌),签订采购合同。
- 安装施工(10天):综合布线、灯具安装、隔音处理、吸音板安装。
- 系统调试(5天):使用声压计和频谱仪进行测试,各区域声压级均匀、频响曲线平滑。
- 培训移交(2天):对行政人员进行操作培训,编写设备使用手册。
六、关键设备选型
| 设备 | 品牌/型号 | 数量 | 选型理由 |
| 线阵音箱 | 某品牌LA系列 | 12+4只 | 覆盖均匀,声压级高 |
| 数字功放 | 某品牌D系列 | 3台 | D类功放,效率高,发热小 |
| 音频矩阵 | 某品牌DSP480 | 1台 | 8进8出,支持EQ/压限/路由 |
| 无线会议麦克风 | 某品牌手拉手 | 3套 | 抗干扰,音质好,可摄像联动 |
| 音频处理器 | 某品牌AFC100 | 3台 | 回声抑制+噪声消除 |
七、调试结果
- 报告厅:STI≥0.60(优秀),最大声压级108dB,声场不均匀度≤6dB
- 会议室:STI≥0.55(良好),混响时间≤0.8秒,语言清晰
- 系统运行稳定,上线后无故障记录
- 企业对效果非常满意,后续追加了视频会议系统升级项目
八、项目总结
音响系统改造的核心是声场设计,而不是设备堆砌。本项目在设计阶段进行了完整的声场模拟和计算,确保音箱选型、布置位置、功放功率匹配都有依据。调试阶段使用专业仪器测试,而不是凭耳朵主观判断,最终交付效果远超客户预期。
案例由雪杉科技技术部整理,如需了解更多项目详情,欢迎联系400-0311-080。 |